Welcome to Firefly
切换语言
Firefly文档中心
最近更新: 2026-08-27 07:36:09

AMP 调试与排错

调试与排错

12.1 建议的调试顺序

  1. 只启动 RTOS/HAL,确认入口地址、链接地址和调试串口正常。
  2. 加入 Linux,先不启用 RPMsg,确认两端都能稳定启动。
  3. 检查 /proc/iomem、DTS 保留内存和各 ELF 的链接区间。
  4. 启用 Mailbox/SoftIRQ 和 RPMsg,先跑 SDK 自带 Demo。
  5. 最后转移实际外设和业务代码,每次只转移一类资源。

Linux 侧可用以下命令辅助检查:

cat /proc/iomem
cat /proc/interrupts
dmesg | grep -Ei 'amp|rpmsg|virtio|mailbox|reserved|failed|error'
ls /sys/firmware/devicetree/base/reserved-memory/

对 RTOS/HAL ELF 检查入口和段地址:

<cross-readelf> -h <firmware>.elf
<cross-readelf> -l <firmware>.elf
<cross-nm> -n <firmware>.elf | head

12.2 常见问题

现象常见原因处理方法
U-Boot 没有 Brought up cpu 日志U-Boot 未开启 rk-amp.config、未找到 amp 分区或 FIT 校验失败检查 U-Boot config、分区表、amp.imgloadables
从核启动后立即异常load 与链接地址不一致,或固件超出分配区域对比 ITS、map 文件、ELF program headers 和 DTS
Linux 随机崩溃或数据损坏从核内存未在 Linux 中保留,或与 CMA/其他保留区重叠检查 reserved-memory/proc/iomem 和实际 DDR 容量
RTOS/HAL 无串口输出UART 被 Linux 占用、IOMUX 组错误、时钟未托管或波特率不一致关闭 Linux UART 节点,核对 AMP clocks/pinctrl 和板级 IOMUX
外设轮询可用但中断不响应GIC/NVIC/IPIC 路由错误,或未使能外设中断源依次检查中断号、目标 CPU、ISR 和外设寄存器
RPMsg 只显示 host is onlineRemote 未启动、共享地址不一致或 Name Service 未 announce检查 Remote 日志、vring 地址、link ID 和 endpoint name
RPMsg 小概率丢包/卡死Cache 属性不一致、共享内存重叠或内存屏障缺失优先恢复 SDK 默认 uncached 配置,检查 MMU/MPU 映射
/dev/ttyRPMSG* 未出现CONFIG_RPMSG_TTY 未开启或 Remote 未 announce rpmsg-tty检查 Kernel config 和 Remote Name Service
新外设在 Linux 和 RTOS 两端都异常外设、pinctrl、reset 或 clock 仍被两端同时管理建立单一所有者,在 Linux DTS 关闭该外设并由 AMP 节点托管必需资源

12.3 JTAG 调试

  • Cortex-A RTOS/HAL 可使用 OpenOCD + JTAG 调试,加载对应 CPU 的 ELF 符号。
  • Cortex-M MCU 可使用 J-Link/Ozone 调试,需使用目标 SoC 支持的连接脚本和地址映射。
  • 调试器中加载的 ELF 必须与开发板当前运行的 amp.img 来自同一次构建。