输入设备和触屏校准
Weston 默认需要至少一个输入设备。如果产品没有输入设备,可在 weston.ini 中关闭该要求:
[core]
require-input=false多屏场景下,可通过 udev rules 将触摸屏绑定到指定输出:
ATTRS{name}=="goodix-ts", ENV{WL_OUTPUT}="HDMI-A-1"也可以通过动态配置文件调整输入设备绑定:
echo "output:HDMI-A-1:input=*" > /tmp/.weston_drm.conf
echo "output:HDMI-A-1:input=goodix-ts" > /tmp/.weston_drm.conf触屏校准可通过 WESTON_TOUCH_CALIBRATION 或 LIBINPUT_CALIBRATION_MATRIX 配置,校准参数可使用 weston-calibrator 或 weston-touch-calibrator 获取。