服务器规格

指标项规格
服务器形态2U 机架式服务器
计算节点型号支持 48 路分布式计算节点
显示接口1080P HDMI 接口
USB2 个 USB 3.0 接口
网络接口- 4 个 10Gbps SFP+ 共享网口
Console 接口1 个用于调试的 RJ45 Console 接口
灯和按键- 1 个 POWER 按键灯
风扇4 个冗余风扇
屏幕1 个触摸显示屏
系统管理- 适配 aBMC 管理系统(支持 Redfish、VNC、NTP、监控高级及虚拟媒体)
- 1 个 10/100/1000Mbps RJ45 管理网口
安全特性- 管理员密码
- 故障告警
- 应急 recovery 模式

环境规格

指标项规格
温度- 工作温度:5℃~40℃(41℉~104℉)
- 存储温度(24H):-40℃~+65℃
- 存储温度(3个月以内):-30℃~+60℃(-22℉~+140℉)
- 存储温度(6个月以内):-15℃~+45℃(5℉~113℉)
- 存储温度(1年以内):-10℃~+35℃(14℉~95℉)
- 最大温度变化率:20℃(36℉)/小时、5℃(9℉)/15分钟
相对湿度(RH,无冷凝)- 工作湿度:8%~90%
- 存储湿度(3个月以内):8%~85%
- 存储湿度(6个月以内):8%~80%
- 存储湿度(1年以内):20%~75%
- 最大湿度变化率:20%/小时

硬盘存储时间要求

由于SSD硬盘和机械硬盘(包括NL-SAS、SAS、SATA)存储原理的限制,不能在下电状态下长期保存,若超过最长存储时间,可能导致数据丢失或者硬盘故障。在满足存储温度与存储湿度的条件下,硬盘的存储时间要求如下:

  • SSD硬盘最长存储时间:
    • 下电状态且未存储数据:12个月
    • 下电状态且已存储数据:3个月
  • 机械硬盘最长存储时间:
    • 未打开包装或已打开包装且为下电状态:6个月 最长存储时间是依据硬盘厂商提供的硬盘下电存放时间规格确定的。

物理规格

产品规格

指标项规格
尺寸(高×宽×深)机箱:88.8mm (2U) × 430.0mm × 724.0mm
安装尺寸要求可安装在满足 IEC 297 标准的通用机柜中:
- 宽 19 英寸
- 深 800 mm 及以上

滑道的安装要求如下:
- 可伸缩滑道:机柜前后方孔条的距离范围为 543.5 mm ~ 848.5 mm
满配重量- 净重:23.1kg
- 包装材料重量:25.3kg
能耗整机因搭载的计算单元数量和种类不同,能耗存在差异。
电源- 电源模块不支持热插拔
- 服务器连接的外部电源空气开关电流规格推荐如下:
  - 交流电源:32 A
  - 直流电源:63 A
- 电源功率应大于最大能耗,并保留不少于 50 W 的余量

网络规格

网络拓扑图

符号名称说明
nic0_5G以太网卡(速度 5 Gbps)支持 VLAN 划分
Layer 3 switch内部三层交换机支持 VLAN 划分、网络聚合和 QoS 等功能

Missing image: ../../../servers_img/CSC2-N48SPK3/hw_logical_topology.png

根据硬件结构逻辑图可知,阵列式服务器中集成的ARM核心板与BMC是通过一个三层交换机实现告诉网络互联的,该三层交换机支持VLAN划分和网络聚合,这就可以方便用户根据实际业务需求灵活配置网络隔离策略,具体的网络拓扑图联系工程师获取

交换机性能指标

FeaturesL3 Switch
Switching Capacity216 Gbps (full‑duplex)
Packet Forwarding Rate162 Mpps
Port
Port ShutdownSupport
Port SpeedSupport autonegotiate, full‑10000, full‑2500, full‑1000, full‑100, half‑100, full‑10, half‑10
Flow Controlsupport full‑duplex IEEE 802.3x, half‑duplex back pressure
Storm ControlSupports rate limit for broadcast, multicast, and DLF packets
Storm ConstrainSupport the detection of broadcast packets, multicast packets, or unicast packets on the port, shutdown the port if the rate is over the threshold.
Port MirrorSupport
Port Rate LimitSupport port ingress and egress rate limit
Link AggregationSupport manual link aggregation
Support LACP dynamic link aggregation
Supports up to 32 aggregation groups, each group up to 8 ports
Support source MAC, destination MAC, source destination MAC, source IP, destination IP, source destination IP routing strategy
Port IsolateSupport
Jumbo FrameSupport up to 12KB packet
Redundant PortSupport
The DDM of fiber portsSupport
MAC
MAC Table Capacity930x: 16K  931x
MAC Table ManagementSupport
Forwarding modeSupport IVL forwarding mode
Static MAC AddressSupport
MAC Address BindingSupport
MAC Address FilteringSupport
MAC Learning ControlControl the MAC learning based on port
VLAN
Number of VLANs4K
802.1q‑based VLANSupport
MAC‑based VLANSupport
IP‑based VLANSupport
Protocol‑based VLANSupport
PVLANSupport
Voice VLANSupport
VLAN MappingSupport 1
mapping
QinQSupport basic QinQ
Support flexible QinQ
GVRPSupport
Reliability
Spanning Tree ProtocolSupport STP/RSTP/MSTP
Port Loop DetectionSupport
EAPSSupport RFC3619
ERPSSupport G.8032/Y.1344
LLDPSupport LLDP & LLDP‑MED
UDLDFully compatible with CISCO's UDLD protocol
VLLP (VRRP Layer‑2 Loop Protection)Support, Only used with VRRP
L3
ARPSupport static and dynamic ARP
Static RouteSupport static route based on IPv4 and IPv6
VLAN InterfaceSupport 32 VLAN interfaces
RIPSupport RIP v1/v2 & IPv6 RIPng
OSPFSupport OSPFv2 & IPv6 OSPFv3
BGPSupport BGP4 & IPv6 BGP4+
Policy RouteSupport
VRRPSupport
Multicast
Static Multicast MAC AddressSupport
IGMP SNOOPINGSupport IGMP SNOOPING v1/v2/v3
Support IGMP Querier
Support IGMP SNOOPING Filter
MVRSupport
GMRPSupport
IGMPSupport IGMP v1/v2/v3
PIM‑SMSupport
ACL
Standard IP‑based ACLSupport
Extended IP based ACLSupport
MAC IP‑based ACLSupport
MAC ARP‑based ACLSupport
ACL Port FilteringSupport
Time‑based ACLSupport
QoS
Port Queue Number8
Port Queue Scheduling ModeSupport WRR,WFQ,SP
Port‑based ClassificationSupport
802.1p‑based ClassificationSupport
DSCP‑based ClassificationSupport
ACL‑based ClassificationSupport
QoS PolicySupport packets mapping to queue
Support COS or DSCP Remarking
Support rate limits of data flow
Support data flow statistics
Support mirroring of data flow
DHCP
DHCP ClientSupport
DHCP SnoopingSupport
DHCP RelaySupport
DHCP ServerSupport
DHCP option 82Support
Management
CLI ManagementSupport Console, Telnet and SSH
Support multiple TELNET connections based on IPv4 and IPv6
Support multiple SSH connections based on IPv4 and IPv6
WEB ManagementSupport HTTP based on IPv4 and IPv6
Support HTTPS based on IPv4 and IPv6
SNMP ManagementSupport SNMP v1, v2c, v3
Support SNMP TRAP
Support lots of standard and private MIBs
Support SNMP and TRAP based on IPv4 and IPv6
User ManagementSupport multiple user management
TACACS+support switch authentication via TACACS+ server remote username and password
Support password encryption in PAP and CHAP mode
Support TACACS+ server to authorize the switch’s commands
Support TACACS+ based on IPv4 and IPv6
Log ManagementSupport local log management
Support SYSLOG
RMONSupport RMON 1, 2, 3 and 9 groups
Cluster ManagementSupport NDP
Support NTDP
Support manual and automatic joining of cluster groups
Support cluster unified management
Configuration FileSupport uploading and downloading configuration file
Support TFTP transmission based IPv4 and IPv6
Upgrade softwareSupport TFTP transmission based IPv4 and IPv6
Clock ManagementSupport local clock management
Support SNTP
Security
Switch Management SecuritySupport enabling and disabling TELNET、SSH、HTTP、HTTPS and SNMP services
Support TELNET、SSH、HTTP、HTTPS and SNMP services to bind to standard IP ACLs
Support for limiting the number of TELNET and SSH connections
CPU ProtectionThe switch's own security protection prevents large data streams from attacking the switch itself.
AAASupport 802.1x
Support RADIUS
Supports authentication, authorization, and accounting through RADIUS server
Support port‑based and MAC‑based 802.1x
Support 802.1x guest VLAN
IP MAC BindingSupport static configuration of IP, MAC and port binding
DHCP SNOOPINGSupport dynamic ARP binding to prevent ARP spoofing
Support dynamic IP, MAC and port binding
Support fixed port to connect to DHCP server to prevent private connection to DHCP server
Prevent ARP SpoofingSupport manually configuring MAC ARP‑based ACL rules to prevent ARP spoofing.
Support the DHCP SNOOPING function. During the process of obtaining an IP address by DHCP, the switch dynamically binds ARP to the port to prevent ARP spoofing.
POE
Supported PoE chipsMAX5980,LTC4259,LTC4271,TPS23851,TPS23861,TPS23880,TPS23881,IP808,PD69100/69108,PD69200/69208 and hasivo poe, etc.
Switch ControlSupport POE powering of ports on and off
Power ControlSupport setting total power
Other Advanced FeaturesSupport POE scheduling policy and PD online query, etc.
IPv6
IPv4/IPv6 Dual Protocol StackSupport
IPv6 AddressSupport manual address configuration and stateless address auto‑configuration
IPv6 Neighbor DiscoverySupport
ICMPv6Support
IPv6 Path MTU DiscoverySupport
Debugging
PINGSupport
PING6Support
TRACEROUTESupport
TELNET ClientSupport TELNET client based IPv4 and IPv6
SSH ClientSupport SSH client based IPv4 and IPv6

组件

前面板按键及指示灯

标识指示灯/按钮状态说明
电源按钮/指示灯电源指示灯说明:
- 黄色(常亮):表示服务器处于待机(Standby)状态。
- 黄色(闪烁):表示 BMC 管理系统正在启动。
- 绿色(常亮):表示服务器已经开机。
- 熄灭:表示服务器未上电。

电源按钮说明:
- 上电状态下短按该按钮,可以正常关闭子板 OS。

详细关机过程:
- 第 1至5 秒:绿色(闪烁)——通知子计算单元需要在 5 秒内有序关闭业务程序。
- 第 5至20 秒:黄绿(交替闪烁)——子计算单元正式开始关机。
- 第 20 秒:黄色(常亮)——各个计算单元下电(除 BMC 外均下电)。
- 待机状态下短按该按钮,可以进行上电。
重置按键- 重启 BMC:短按。
- 重置密码:长按 5 秒,至 BS 灯慢闪。
- 恢复出厂:长按 10 秒,至 BS 灯快闪。
- 误按恢复:按住不松开(约 15 秒),至 BS 灯恢复常亮。
OTG USB(下方)可使用 U 盘对 BMC 进行 OTG 升级。

网络接口

标识接口名称说明
SFP+1 - SFP+4SFP+ 端口- 万兆光口默认速率为 10 Gbps。
- 如果是千兆网络的环境下,需手动切换到 1 Gbps。
MGMTRJ45- 用作 BMC 管理网络。
- 1000/100/10 Mbps 自适应。

调试接口

标识接口名称说明
ConsoleRJ45- BMC 调试串口
- 波特率为 115200

显示接口

标识接口名称说明
HDMIHDMI 接口- BMC 直出 HDMI。
- 分辨率为 1080P。