Welcome to Firefly
切换语言
Firefly文档中心
最近更新: 2026-09-28 15:36:44

访问 BMC

登录须知

aBMC 出厂预置了一套默认参数,便于初次调试,下表汇总默认的登录、网络与串口配置。

类别名称默认值
aBMC 管理系统数据登录用户名admin
登录密码admin
aBMC 管理网口 IPv4 地址
● MGMT 或 GM 网口
管理网口 IP 与子网掩码默认 IP 地址: 192.168.1.2
默认子网掩码:255.255.255.0
BMC Console 串口波特率115200
登录凭据无需账号密码,按 Enter 键即可进入 BMC Linux 系统
BMC Linux 用户数据
● 用于 SSH 登录
登录用户名bmc 或 firefly
登录密码与用户名相同(即 bmc/bmc 或 firefly/firefly)

安全提示

Web 与 SSH 使用相同的默认账号密码,首次登录请立即修改,并定期轮换更新,降低设备入侵风险。

登录方式

三种方式各有适用场景,日常运维推荐优先使用 Web,其余两种作为兜底:

  • Web:管理网口与操作 PC 网络互通后,用浏览器完成整机监控、固件升级等操作;
  • Console:网络不通、系统尚未启动或显示无输出时,用串口查看底层启动日志;
  • SSH:习惯命令行,或需要批量、脚本化运维时。

Web 与 SSH 登录依赖 aBMC 管理 IP,请先完成下方「登录前准备」;Console 登录无需网络,可直接查看对应标签页。

登录前准备

服务器网络接线

登录前将 aBMC 管理网口接入局域网,保证操作 PC 与 BMC 管理 IP 三层互通。

支持两类管理网口,按需选用:

  • 共享网口:复用服务器业务网卡,同时承载业务流量与 BMC 管理流量;
  • 专用 MGMT 网口:独立硬件网口,仅传输 BMC 管理指令,隔离业务网络。

查询 aBMC 管理 IP

Web 与 SSH 登录都需要 aBMC 管理 IP。在服务器本地 Linux 系统中执行 ip / ifconfig 命令,即可读取 MGMT 网口的 IP 地址。

若暂时无法进入服务器系统查询,可先按《登录须知》表中的默认 IP 访问,登录后再核对或修改。

以下按登录方式分别说明具体步骤。

Web 远程控制台登录

aBMC 提供可视化的 Web 管理界面,可完成服务器整机监控、硬件运维、固件升级等操作。

Web 客户端环境要求

浏览器兼容性与分辨率标准如下:

浏览器最低版本分辨率要求
Google Chrome48.0 及以上≥1366×768,推荐 1600×900 及以上
Mozilla Firefox50.0 及以上≥1366×768,推荐 1600×900 及以上
Internet Explorer11 及以上≥1366×768,推荐 1600×900 及以上
Microsoft Edge97 及以上≥1366×768,推荐 1600×900 及以上

Web 页面登录步骤

以 Chrome 浏览器为例:

  1. 在浏览器地址栏输入 https://<aBMC 管理 IP>,首次访问会弹出证书安全告警。

登录提醒

aBMC Web 管理默认使用 HTTPS 协议访问,若协议选择错误,会导致网页登录失败。

2. 点击页面上的 Advanced(高级)。 3. 选择 Proceed to (site) (unsafe)(继续访问,不安全),忽略告警并跳转到登录页。 4. 输入《登录须知》表中的默认账号密码(admin/admin)登录,进入整机总览面板:

  • 设备面板:查看 ARM 计算单元硬件运行状态、执行底层 Shell 命令;
  • 固件升级页面:批量更新各计算单元固件;

打开 BMC Shell 终端

需要在 BMC 上直接执行命令时,可以从 aBMC Web 打开 BMC Shell:

  1. 登录 aBMC Web 页面后,在左侧导航栏中选择 Home。

  2. 在右侧 Quick access 区域找到 Remote console,确认控制台类型显示为 BMC SHELL,单击 Launch。

  3. 在 Open Debugging 窗口的 Debug Mode 中选择 Shell,单击 Confirm,在新浏览器窗口中打开 BMC 终端。

  4. 终端出现类似 root@bmc:~# 的提示符,说明已经连上 BMC 管理控制器。

操作对象说明

BMC Shell 操作的是 BMC 管理控制器,不是计算子节点。命令会直接改动 BMC 系统,执行前请确认它的作用;子节点登录请参考子节点登录。

Console 串口登录

串口线选型与终端连接方法详见串口使用。

  1. 使用 RJ45 串口线连接服务器的 Console 口(调试串口)与调试终端;
  2. 终端软件参数设置如下:
    • 波特率:115200
    • 数据位:8
    • 奇偶校验:无
    • 停止位:1
    • 流控:无
  3. 连接建立后按 Enter 键唤醒终端,即可登录 BMC Linux 系统(串口登录无需账号密码);
  4. 登录完成后即可执行底层系统查询命令。

SSH 远程登录

  1. 在本地使用系统自带的 ssh 工具,或 MobaXterm 等终端软件;
  2. 输入 aBMC 管理 IP 登录,BMC Linux 账号密码为 bmc/bmc 或 firefly/firefly(密码与用户名相同)。

例如:

ssh bmc@<aBMC 管理 IP>

默认账号视设备版本而定:请先尝试 bmc/bmc,若无法登录,再改用 firefly/firefly。

本页目录