异常排查
Q:aBMC 可以远程访问吗?
A:可以。aBMC 为独立带外管理单元,设备通电且管理网口网络连通时,支持远程访问 Web 管理界面、Redfish/IPMI 接口,可实现远程开关机、KVM 控制台、硬件监控、虚拟介质等运维操作。 本地局域网访问:同一内网环境下,电脑与 aBMC 管理网互通,输入 aBMC 内网 IP 即可直接访问;
- 互联网跨地域访问:无法直接公网暴露端口使用,有两种合规方案:
- 终端通过 VPN 接入设备本地局域网,再访问 aBMC;
- 部署云端代理服务器,内网 aBMC 主动向外建立长连接,依托代理实现互联网远程运维。
安全提醒
禁止直接对公网开放 aBMC 服务端口,存在高权限安全风险;跨外网远程运维优先采用 VPN 或云端代理方案。
Q:服务器运行过程中无法访问 aBMC?
A:先区分两种故障场景排查:
-
场景 1:无法 ping 通 aBMC 管理 IP 优先排查物理链路与二层 / 三层网络:网线、交换机端口状态、IP 网段、VLAN 划分、访问控制策略。
-
场景 2:可 ping 通 aBMC IP,但无法访问 Web 管理界面
-
若现场可外接显示器排查 显示器正常输出终端 / 系统界面,代表底层操作系统正常运行。可在本机执行访问测试:
https://127.0.0.11.1 本机能够正常打开 aBMC 页面:aBMC 业务服务运行正常,故障点位于运维终端与设备之间网络,排查方向:网段互通、交换机 ACL 策略、VPN、代理等; 1.2 本机同样无法访问 aBMC 页面:判定 aBMC 服务异常,按以下顺序排查 1.2.1 查看服务运行状态systemctl status aBMC1.2.2 服务状态为 active(运行中):核查业务配置cat /etc/aBMC/config.ini1.2.2.1 确认启用访问协议(默认 HTTPS) 1.2.2.2 确认 Web 监听端口是否被修改 1.2.2.3 确认 Redis 通信端口配置 1.2.3 若服务异常、未启动:根据日志排查服务启动失败原因。 -
若现场无法外接显示器,或显示器黑屏、花屏无输出
2.1 使用 Console 调试线(USB 转 RJ45 串口,波特率 115200)接入串口终端登录命令行系统; 2.2 登录成功后,复用上文 1.2 流程排查 aBMC 服务问题。 -
若显示器终端登录、Console 登录均无响应,则大概率为 BMC 程序卡死、系统死机,常见诱因: 3.1 用户业务进程以 root 权限运行引发内核异常 3.1.1 优先查阅系统日志、内核日志定位应用 BUG; 3.1.2 若发生内核崩溃 Oops/panic,日志往往无法落盘留存。建议持续抓取串口日志复现问题,便于开发定位根因。
3.2 BMC 系统分区磁盘占满(客户高频问题) 多为用户自行部署业务产生大量调试日志、临时文件未定期清理,磁盘耗尽引发系统功能异常。
3.3 用户修改
/etc/fstab挂载配置不当阻塞系统启动 若在/etc/fstab中配置开机自动挂载磁盘时,未添加nofail参数,一旦挂载过程出现异常,系统将因等待超时而陷入启动阻塞状态。常见引发此故障的典型场景包括: 3.3.1 资源标识错配:开发调试阶段固化的磁盘UUID与实际生产环境不符,且未在部署前修正。 3.3.2 底层硬件失效:磁盘发生物理性故障,导致内核无法获取设备响应,挂载请求被永久阻塞。 3.3.3 设备命名漂移:依赖设备路径(如/dev/sda1)的挂载方式,因系统重启后内核枚举顺序变动而失效。 3.3.4 存储介质未预处理:新增磁盘未执行格式化和分区操作,导致系统在挂载时无法识别有效文件系统结构。
-
Q:如何在 aBMC 上使用 Redis?
A:aBMC 系统默认已内置 Redis 7.2。业务服务如有 Redis 使用需求,可直接使用系统自带实例,无需重新安装部署。 如需自定义 Redis 端口、数据库编号、访问密码:
- 修改配置文件
/etc/aBMC/config.ini中的 Redis 相关参数; - 重启 aBMC 服务,新配置方可生效。
提示
提示:请勿手动独立安装、启动额外 Redis 进程,防止出现端口冲突、资源抢占等系统异常。
Q:如何修改会话登录后的 LOGO?
A:默认情况下,用户通过 SSH、串口等方式登录 aBMC 后,终端会显示系统默认的 LOGO。 如需修改会话登录后显示的 LOGO,可编辑以下文件
/etc/update-motd.d/00-header保存文件后,重新建立会话即可查看修改后的显示效果。
禁止
请勿修改 /etc/profile.d/ 目录下的文件来配置会话登录后的 LOGO。
Q:BMC usb_net 网卡与子板 eth0 网卡是否允许修改或增加 IP 地址?
A:不允许。
-
是什么
BMC 的
usb_net网卡(192.168.150.100/24)与子板的eth0网卡(192.168.150.xx/24)用于构建 BMC 与子板之间的 SSH 通信链路。该链路是 aBMC 定义的私有通信链路,用于实现 BMC 与子板之间的内部通信。
-
为什么不允许修改
aBMC 依赖该链路进行 BMC 与子板之间的通信。增加、修改或删除该链路上网卡的 IP 地址,会导致 BMC 与子板无法正常通信,进而导致子板失联,影响到 aBMC 功能的正常使用。
-
修改后无法通信怎么办
如果误改了相关网络配置,导致 BMC 与子板无法正常通信,可按照以下方式恢复:
-
BMC
执行以下命令,清除 Netplan 网络配置并重启 BMC:
rm -rf /etc/netplan/* reboot -
子板
进入 aBMC 固件升级页面,重新执行固件升级操作。
具体操作请参考:固件升级
-
Q:aBMC Web 页面显示子板断联,如何排查?
A:先通过串口确认子板系统是否仍在运行(子板系统本身异常时,必然无法与 aBMC 建立连接),再根据子板平台与运行状态采取相应处理。
-
场景 1:串口终端敲击回车键有响应(子板系统仍在运行)
子板系统正常运行时断联,多为连接通道异常,根据子板平台分别处理:
-
Rockchip Linux 平台(Ubuntu、Debian 等)
重启 USB 设备服务:
systemctl restart usbdevice.service若连续三次重启均失败,执行
df -h检查磁盘占用情况:若已用 100%,需清理文件释放磁盘空间(建议系统盘保留至少 10% 可用空间),然后重启子板,子板应可恢复连接。 -
Rockchip Android 平台
重启 adbd 服务:
setprop ctl.restart adbd重启后确认 aBMC 是否恢复连接。若恢复,说明故障为 USB 瞬断 / 重枚举后 adbd 的 functionfs 传输卡死,重启 adbd 服务即可恢复;如需彻底解决,可联系 Firefly 技术支持更新固件。
-
Sophgo 平台
多为网络中断所致,在子板上 ping aBMC 管理 IP 确认连通性:
3.1 若无法 ping 通且网络设置有误,修正网络配置后即可恢复;
3.2 若网络设置无误仍无法 ping 通,执行
df -h检查磁盘占用情况:磁盘占满也会导致 SSH 服务异常而无法连接,若已用 100%,需清理文件释放磁盘空间(建议系统盘保留至少 10% 可用空间),清理后确认是否恢复;3.3 若磁盘占用正常仍无法 ping 通,大概率为网卡故障,可重启设备再试;重启后仍未恢复,请联系 Firefly 技术支持。
-
-
场景 2:串口终端敲击回车键无响应(子板系统疑似宕机)
保持串口连接状态,重启子板并观察有无日志输出:
-
有日志输出,且系统可正常操作
查看此时 aBMC 是否已恢复连接:
1.1 若已恢复,说明子板曾因未知原因宕机。建议开启该子板的串口采集,持续跟踪该子板串口日志,待问题再次复现时,将日志提供给 Firefly 技术支持分析。
1.2 若仍未恢复,请联系 Firefly 技术支持处理。
-
无任何日志输出
请联系 Firefly 技术支持处理。
-
Q:内核日志出现 bm-sophon0 api process fail 或 Tpu hang,如何处理?
A:这类日志表示 Sophon TPU(AI 加速单元)的任务处理异常,可能由驱动或固件异常、TPU 长时间高负载、硬件故障等原因引起。建议按以下步骤处理:
-
记录日志:
dmesg -T | grep -iE "bm-sophon|tpu" journalctl -k --no-pager | grep -iE "bm-sophon|tpu" -
记录出现问题的子板编号以及当时运行的业务,重启对应子板或整机,观察是否复现。
-
若重启后不再出现,可继续观察;若反复出现,请停止该子板上的 TPU 业务,收集上述日志并联系技术人员处理。
注意
出现 Tpu hang 后不要继续长时间高负载运行,避免异常扩大;也不要自行刷新固件,先联系技术人员确认原因。
Q:BMC 上电后 pci_net 网卡消失,如何排查?
A:BMC 上电后如果系统中看不到 pci_net 网卡,先按以下步骤确认:
-
确认网卡是否真的缺失:
ip link show ls /sys/class/net lspci -nn | grep -i net -
使用
lsblk检查/boot分区是否已挂载:lsblk findmnt /boot -
如果
/boot分区未挂载,可能是系统启动或分区异常。不要手动格式化分区,也不要随意修改/etc/fstab,请联系技术人员处理。 -
如果
/boot已正常挂载但pci_net仍然不存在,请收集以下信息后联系技术人员:dmesg -T | grep -iE "pci|net" lspci -nn
注意
请勿通过重命名网卡或自行新建网络配置文件的方式尝试"恢复" pci_net,以免影响 BMC 与子板之间的通信。
Q:内核日志出现 mmc0 报错,如何判断 eMMC 是否健康?
A:mmc0 通常对应板载 eMMC。出现 mmc0 相关报错时,先确认报错内容,再读取 eMMC 的寿命信息:
-
查看内核报错:
dmesg -T | grep -i mmc journalctl -k --no-pager | grep -i mmc -
读取 eMMC 寿命:
cat /sys/block/mmcblk0/device/life_time cat /sys/block/mmcblk0/device/pre_eol_info -
结果解读:
life_time是两个十六进制值,依次为 Type A、Type B(主存储区通常参考 Type B):0x01表示已使用 0–10%,0x02表示 10–20%,依次类推,0x0A表示 90–100%,0x0B表示已超出寿命;pre_eol_info:0x01表示正常,0x02表示预警(已使用约 80%),0x03表示紧急(已使用约 90%)。
-
如果
pre_eol_info为0x01且life_time数值较小,说明 eMMC 寿命正常,可按普通 I/O 报错继续排查;如果出现0x02、0x03、0x0B,或内核持续报 I/O 错误,请先备份数据,再联系技术人员处理。
提示
eMMC 只能读到寿命分档,无法给出精确百分比。若设备长期大量写日志,建议将日志外置或定期清理,减少 eMMC 写入。
Q:SATA 硬盘变成只读,如何处理?
A:SATA 硬盘出现只读,通常是硬盘自身进入故障保护,或文件系统、链路异常。建议按以下步骤确认:
-
使用
lsblk确认出现问题的盘符(以下以/dev/sdX表示)。 -
确认只读状态:
mount | grep " ro," cat /sys/block/sdX/ro -
查看内核报错和硬盘健康信息:
dmesg -T | grep -iE "ata|sata|I/O error|read-only" smartctl -a /dev/sdX # 若系统已安装 smartctl -
如果使用的是机械硬盘,建议更换为固态硬盘(SSD)。机械硬盘在老化、震动或供电异常时更容易进入只读保护,继续使用可能导致数据丢失。
-
更换硬盘前请先备份数据;如果更换 SSD 后仍出现只读,请收集上述日志并联系技术人员。
注意
不要通过强制重新挂载为读写(mount -o remount,rw)继续写入故障盘,可能造成数据损坏。请先备份数据再处理。