简介

子板电源启动策略(Boot Policy Setting)是 aBMC 面向阵列子板提供的电源恢复配置功能。管理员可以为单台子板设置电源恢复策略和上电延迟时间,使子板在 aBMC 服务初始化或电源恢复时按照预期状态启动。

开发愿景

  1. 通过统一的策略配置入口,明确子板在电源恢复后的启动状态,降低人工逐台开机和恢复配置的运维成本。
  2. 通过设置上电延迟,让阵列子板错峰启动,减少集中上电时的瞬时负载,并匹配现场的供电和业务恢复顺序。

功能使用

了解启动策略

功能范围

功能说明
查看启动策略General 设备列表的 Boot 列查看当前子板的启动策略和延迟时间。
设置启动策略为单台子板选择 AlwaysOnAlwaysOffLastState
设置上电延迟配置电源上电前等待的秒数,值为不小于 0 的整数。
查询配置能力通过 SetPowerConfig.ActionInfo 查看目标子板允许修改的字段和策略取值。

使用前准备

  1. 已使用具备目标设备配置权限的账号登录 aBMC。
  2. 确认目标子板已经接入 aBMC,并且能够在 Devices > General 页面显示。
  3. 配置前确认目标设备名称、业务角色和预期的电源恢复行为。
  4. 批量或集中恢复供电前,确认策略和延迟不会破坏阵列设备的依赖顺序。

界面术语

中文English
启动策略Boot Policy
启动策略设置Boot Policy Setting
上电延迟Power-on Delay
始终开启AlwaysOn
始终关闭AlwaysOff
上一次状态LastState

策略生效时机

aBMC 启动 PowerManager 时会读取并应用子板的启动策略。在支持子板联动的机型中,整机电源按键上电或子板热插拔流程也会再次应用对应策略。保存配置不会立即重启、关机或改变当前已上电的子板状态;设置了大于 0Power-on Delay 时,后续上电动作会在执行硬件上电回调前等待对应秒数。

查看子板的电源启动策略

打开设备列表

  1. 在左侧主导航栏中选择 Devices
  2. 在二级导航栏中选择 General
  3. 在设备列表中定位目标子板。
  4. 查看 Boot 列中的启动策略;配置了大于 0 的延迟时,策略下方同时显示 Delay: <seconds>s

列表字段说明

字段说明
Device子板在 aBMC 中的节点名称。
Boot当前启动策略,可能显示 AlwaysOnAlwaysOffLastState
Delay当前启动策略对应的上电延迟,单位为秒;未设置延迟时通常不显示。
Status子板当前状态。设备离线或尚未完成状态采集时,其他字段可能显示为 -

状态核对

页面显示的是当前由设备上报并由 aBMC 列表刷新得到的配置。修改策略后,如果列表没有立即变化,请等待请求完成后刷新页面,并确认目标设备仍处于可通信状态。

设置单台子板启动策略

打开启动策略窗口

  1. Devices > General 页面定位目标子板。
  2. 在目标设备 Actions 列中单击设置图标。
  3. 选择 Boot Policy Setting,打开启动策略窗口。

查看当前配置

启动策略窗口会显示目标子板当前的 Boot PolicyPower-on Delay。提交前先核对窗口顶部的设备名称,避免将配置写入错误的子板。

选择启动策略

Boot Policy 下拉框中选择目标策略:

策略说明适用场景
AlwaysOnaBMC 服务初始化或电源恢复时,强制开启该子板电源域。需要随系统恢复自动启动的关键子板。
AlwaysOffaBMC 服务初始化或电源恢复时,保持该子板电源域关闭。需要人工确认后再启动,或暂不参与业务的子板。
LastState根据状态持久化记录恢复上一次开关机状态;没有有效记录或状态未知时,当前实现不执行该域的恢复动作。希望尽量保持已记录的断电前运行状态的子板。

设置上电延迟

  1. Power-on Delay 中输入等待秒数。
  2. 输入值必须为不小于 0 的整数;设置为 0 表示不增加延迟。
  3. 结合阵列拓扑、设备依赖关系和供电能力设置合理的延迟。延迟只影响后续上电流程,不会使当前正在运行的设备自动重启。

保存并确认结果

  1. 确认设备名称、Boot PolicyPower-on Delay 均正确。
  2. 单击 Confirm 保存;不保存修改时单击 Cancel
  3. 返回 General 列表,确认 Boot 列已显示新的策略。
  4. 设置了大于 0 的延迟时,确认策略下方显示 Delay: <seconds>s

配置影响

启动策略会影响目标子板后续的电源恢复行为。将策略设为 AlwaysOff 可能导致依赖该子板的业务不会自动恢复;将大量子板设为 AlwaysOn 可能增加集中上电时的负载。提交前应确认现场的供电规划和业务恢复要求。

查询目标设备的配置能力

在设置前,先查询目标子板的 ActionInfo,确认字段是否允许输入以及 PowerRestorePolicy 的可选值。

操作方法URI
查询设备列表中的启动策略和延迟GET/redfish/v1/Oem/PrometheusServices/NodeConfig
查询启动策略动作参数GET/redfish/v1/Systems/{{nodename}}/Actions/SetPowerConfig.ActionInfo
设置启动策略POST/redfish/v1/Systems/{{nodename}}/Actions/SetPowerConfig
ActionInfo 响应示例
{
  "Parameters": [
    {
      "DisallowedInput": false,
      "DataType": "Number",
      "Name": "PowerOnDelaySeconds",
      "Required": false
    },
    {
      "DisallowedInput": false,
      "AllowableValues": ["AlwaysOn", "AlwaysOff", "LastState"],
      "DataType": "String",
      "Name": "PowerRestorePolicy",
      "Required": true
    }
  ]
}

提交启动策略

请求体包含以下字段:

设置启动策略
{
  "PowerRestorePolicy": "AlwaysOn",
  "PowerOnDelaySeconds": 0
}
字段类型必填说明
PowerRestorePolicystring电源恢复策略。允许值以 ActionInfo 返回的 AllowableValues 为准,通常为 AlwaysOnAlwaysOffLastState
PowerOnDelaySecondsinteger上电前延迟秒数,页面要求为不小于 0 的整数。不传时服务端按 0 处理。
设置上电策略
curl --user '<username>:<password>' \\
  --request POST \\
  --header 'Content-Type: application/json' \\
  --data '{
    "PowerRestorePolicy": "AlwaysOn",
    "PowerOnDelaySeconds": 0
  }' \\
  '<protocol>://<device-ip>:<port>/redfish/v1/Systems/<system-id>/Actions/SetPowerConfig'
使用 Token 设置上电策略
curl --request POST \\
  --header 'X-Xsrf-Token: <token>' \\
  --header 'Content-Type: application/json' \\
  --data '{
    "PowerRestorePolicy": "AlwaysOn",
    "PowerOnDelaySeconds": 0
  }' \\
  '<protocol>://<device-ip>:<port>/redfish/v1/Systems/<system-id>/Actions/SetPowerConfig'

接口权限和生效范围

查询 ActionInfo 和提交配置都需要目标设备的 OemPowerControl 权限。请求成功表示配置已经更新到运行时电源域并持久化,不会立即触发电源动作;策略和延迟会在后续 aBMC 初始化或电源恢复流程中使用。当前后端处理函数未单独校验 PowerOnDelaySeconds 的下限,调用 API 时应自行保证发送非负整数。bmc 系统本身不支持该操作。

批量设置子板启动策略

选择批量目标设备

  1. Devices > General 页面勾选至少两台需要使用相同配置的子板。
  2. 单击任意一台已选设备 Actions 列中的设置图标。
  3. 选择 Boot Policy Setting,打开批量配置窗口。

提交批量配置

  1. Boot Policy 中选择所有目标设备共同使用的策略。
  2. Power-on Delay 中设置统一的延迟秒数。
  3. 核对已选设备范围后,单击 Confirm
  4. 页面会向每台已选设备分别发送 SetPowerConfig 请求;请求全部完成后,页面同步更新列表中的策略和延迟。

批量操作限制

批量窗口只查询第一台已选设备的 ActionInfo,并使用其允许的策略值和字段能力;其他设备可能具有不同的固件能力。多个请求是并行发送的,某些设备失败时,已经成功的设备不会自动回滚。提交后请逐台核对 Boot 列,并对失败设备单独检查和重试。

常见问题 FAQ

Boot 列没有显示启动策略

目标子板可能处于离线、升级或微服务加载状态,或者页面尚未完成状态刷新。先确认设备状态和网络连接,刷新 General 页面;如果仍显示 -,检查目标系统资源接口和 aBMC 日志。

启动策略下拉框为空或无法修改

页面会根据 SetPowerConfig.ActionInfoDisallowedInputAllowableValues 判断字段能力。请确认目标设备在线、账号具有 OemPowerControl 权限,并检查接口是否允许修改 PowerRestorePolicy

Power-on Delay 无法保存

Web 界面的数字控件只允许输入不小于 0 的整数,并且会禁止小数和负数。API 调用也应发送非负整数;同时确认目标设备的 ActionInfo 没有将 PowerOnDelaySeconds 标记为禁止输入。

保存后设备没有立即启动或关闭

这是预期行为。保存启动策略会更新运行时电源域配置并持久化,但不会立即执行开机、关机或重启;它会在 aBMC 启动、整机上电联动或特定热插拔流程应用。需要立即改变电源状态时,应使用 General 页面中的 Power 操作,并先确认其业务影响。

设置了 AlwaysOn,但子板恢复后仍未启动

请确认配置已回显在 Boot 列,并检查子板是否处于可通信状态、外部供电是否正常、上电延迟是否仍在等待,以及设备固件是否支持该策略。必要时查询系统资源中的 PowerRestorePolicyPowerOnDelaySeconds

大量子板同时设置为 AlwaysOn 是否安全

需要结合现场电源容量、硬件上电浪涌和业务依赖关系评估。对于阵列设备,建议按实际恢复顺序设置策略和延迟,避免所有子板在同一时刻集中上电。

批量配置后只有部分子板更新

批量操作会并行向每台选中设备发送请求,不同设备可能因权限、在线状态、动作参数能力或接口错误导致结果不同。返回列表逐台核对 Boot 和延迟显示,对失败设备检查 ActionInfo 和接口响应后单独重试。