Welcome to Firefly
切换语言
Firefly文档中心
最近更新: 2026-08-26 17:51:06

产品规格和组件

服务器规格

指标项规格
服务器形态2U 机架式算力服务器
节点数12 个计算刀片(共 96 个分布式计算节点)和 1 个控制节点;每个计算刀片包含 8 个计算节点
控制节点八核 64 位 Rockchip RK3588 处理器,最高主频 2.4 GHz,最高算力 6 TOPS
显示接口1 个 VGA 接口,最高分辨率为 1080P,用于 BMC 管理显示
USB- 3 个 USB 3.0 接口
- 1 个 Type-C OTG 接口
网络接口- 8 个 10 Gbps SFP+ 万兆网口,聚合峰值带宽可达 80 Gbps
- 1 个 10/100/1000 Mbps RJ45 管理网口,用于 BMC 管理网络
Console 接口1 个用于 BMC 调试的 RJ45 Console 接口,波特率为 115200
按键1 个电源键、1 个 UID 键、1 个 Recovery 键、1 个 Reset 键
扩展硬盘3.5 英寸/2.5英寸 SATA3.0 SSD 硬盘位 × 3(支持热插拔;BMC可直接操作硬盘,计算子节点可通过BMC提供的网络共享方式,间接访问硬盘)
风扇14 个高速散热风扇
系统管理集成基于 Web 管理界面的 BMC 管理系统,支持 Redfish、VNC、NTP、高级监控及虚拟媒体,并支持二次开发
网络管理支持计算节点间动态网络隔离、网络流量控制、带宽调度及三层网络策略配置

环境规格

指标项规格
温度- 工作温度:5℃~40℃(41℉~104℉)
- 存储温度(24H):-40℃~+65℃
- 存储温度(3个月以内):-30℃~+60℃(-22℉~+140℉)
- 存储温度(6个月以内):-15℃~+45℃(5℉~113℉)
- 存储温度(1年以内):-10℃~+35℃(14℉~95℉)
- 最大温度变化率:20℃(36℉)/小时、5℃(9℉)/15分钟
相对湿度(RH,无冷凝)- 工作湿度:8%~90%
- 存储湿度(3个月以内):8%~85%
- 存储湿度(6个月以内):8%~80%
- 存储湿度(1年以内):20%~75%
- 最大湿度变化率:20%/小时

硬盘存储时间要求

由于SSD硬盘和机械硬盘(包括NL-SAS、SAS、SATA)存储原理的限制,不能在下电状态下长期保存,若超过最长存储时间,可能导致数据丢失或者硬盘故障。在满足存储温度与存储湿度的条件下,硬盘的存储时间要求如下:

  • SSD硬盘最长存储时间:
    • 下电状态且未存储数据:12个月
    • 下电状态且已存储数据:3个月
  • 机械硬盘最长存储时间:
    • 未打开包装或已打开包装且为下电状态:6个月 最长存储时间是依据硬盘厂商提供的硬盘下电存放时间规格确定的。

物理规格

指标项规格
尺寸(高×宽×深)机箱:88.80mm (2U) × 495.60 × 928.51mm
安装尺寸要求可安装在满足 IEC 297 标准的通用机柜中:
- 宽 19 英寸
- 深 800 mm 及以上

滑道的安装要求如下:
- 可伸缩滑道:机柜前后方孔条的距离范围为 543.5 mm ~ 848.5 mm
满配重量- 净重:?kg
- 包装材料重量:?kg
能耗整机因搭载的计算单元数量和种类不同,能耗存在差异。以下为参考值:
- 待机能耗:150 W
- 最大能耗:450 W
电源- 电源模块不支持热插拔
- 服务器连接的外部电源空气开关电流规格推荐如下:
  - 交流电源:32 A
  - 直流电源:63 A
- 电源功率应大于最大能耗,并保留不少于 50 W 的余量

拓扑示意图

硬件逻辑结构图

符号名称说明
nic0_5G以太网卡(速度 5 Gbps)支持 VLAN 划分
Layer 3 switch内部三层交换机支持 VLAN 划分、网络聚合和 QoS 等功能

Missing image: ../../../servers_img/CSD2-N128/hw_logical_topology.png

网络拓扑图

根据硬件结构逻辑图可知,阵列式服务器中集成的ARM核心板与BMC是通过一个三层交换机实现告诉网络互联的,该三层交换机支持VLAN划分和网络聚合,这就可以方便用户根据实际业务需求灵活配置网络隔离策略,具体的网络拓扑图联系工程师获取

组件

前面板按键及接口

标识接口/按键说明
电源按钮/指示灯电源指示灯说明:
- 黄色(常亮):表示服务器处于待机(Standby)状态。
- 黄色(闪烁):表示 BMC 管理系统正在启动。
- 绿色(常亮):表示服务器已经开机。
- 熄灭:表示服务器未上电。

电源按钮说明:
- 上电状态下短按该按钮,可以正常关闭子板 OS。

详细关机过程:
- 第 1至5 秒:绿色(闪烁)——通知子计算单元需要在 5 秒内有序关闭业务程序。
- 第 5至20 秒:黄绿(交替闪烁)——子计算单元正式开始关机。
- 第 20 秒:黄色(常亮)——各个计算单元下电(除 BMC 外均下电)。
- 待机状态下短按该按钮,可以进行上电。
UID 按键与指示灯UID 按钮/指示灯用于定位待操作的服务器。

UID 指示灯说明:
- 熄灭:服务器未被定位。
- 黄色闪烁(闪烁 255 秒):服务器被重点定位。
USB 3.0USB 3.0 接口前面板左右两侧各 1 个,可连接键盘、鼠标或 U 盘等设备

显示接口

标识接口名称说明
VGAVGA 接口用于 BMC 管理显示,最高分辨率为 1080P

后面板接口及按键

标识接口/按键说明
USB 3.0USB 3.0 接口可连接键盘、鼠标或 U 盘等设备
Type-CType-C 接口用于 OTG 功能
RecoveryRecovery 键用于进入 Recovery 模式
ResetReset 键用于复位系统

网络接口

标识接口名称说明
SFP+1~SFP+8SFP+ 端口8 个 10 Gbps 万兆网口,左右各四个光口分属不同两个不同的三层交换机
MGMTRJ45- 用作 BMC 管理网络
- 1000/100/10 Mbps 自适应

调试接口

标识接口名称说明
ConsoleRJ45- BMC 调试串口
- 波特率为 115200

本页目录