1 静电防护 ESD Safety

1.1 通用防静电操作规范

人体静电极易击穿服务器主板、存储等静电敏感元器件,开展任何硬件装配、上架、拆装机操作前,必须遵守以下规范:

  1. 机房环境要求

    • 机房铺设防静电地板/地垫,配套防静电工作椅;机房隔断、窗帘采用防静电材质。
    • 机柜、机架金属外壳、落地设备可靠接地;工作台仪器统一接入公共接地端。
    • 维持机房合理温湿度,干燥环境会大幅提升静电产生概率。
  2. 人员操作要求

    • 操作前摘除手表、项链、金属首饰等导电物品,穿着防静电工作服。
    • 接触板卡、硬盘等组件必须佩戴防静电腕带/防静电手套。

    ESD Prohibited Conductive Objects Diagram

  3. 物料存放与搬运

    • 未装配组件全程存放于防静电包装袋/防静电盒内。
    • 临时拆卸的硬件放置在防静电泡沫垫上。
  4. 硬件触碰禁忌

    • 禁止直接触摸电路板焊点、芯片引脚、裸露金手指区域。

1.2 防静电腕带佩戴步骤

操作前确认机柜已完成可靠接地:

  1. 将手腕穿入防静电腕带;

    ESD Wrist Strap Wearing Diagram

  2. 收紧锁扣,保证腕带内侧完全贴合皮肤;

  3. 将腕带接地插头插入机柜ESD接地插孔。

2 安装工具清单 Required Installation Tools

执行服务器物理安装、拆装操作,请提前准备以下工具及防护辅料:

  • 防护类:防静电腕带、防静电手套、防静电包装袋、劳保手套
  • 工具类:M3 十字螺丝刀、一字螺丝刀

3 安装环境要求 Installation Environment

3.1 空间与通风要求

为保障散热与后期维护,机房部署需满足以下条件:

  • 服务器仅限安装在受限出入区域。
  • 保持设备周边环境整洁无杂物。
  • 机柜前后预留≥800mm维护散热空间。
  • 服务器进风口无遮挡,保障通风顺畅。
  • 机房空调送风量满足整机散热需求。

3.2 温湿度标准

设备需放置在可控温湿度机房,常年配备温控、加湿/除湿设备,参数标准如下:

项目运行标准
温度5 ℃ ~ 40 ℃(41 ℉ ~ 104 ℉)
湿度8% RH ~ 90% RH(无冷凝)

3.3 机柜适配要求

  • 机柜符合 IEC 297 标准,19英寸标准机架,机柜深度≥800 mm。
  • 机柜前门配置防尘网。
  • 机柜后侧预留交流电源接入位置。